有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。
現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。
后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。
這個比值好像不太對吧~~!
然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。
分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。
這些數據好像是不對吧~!
請各位指點~!~!
[img]Http://www.hnbaoyao.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8306 個
工控威望: 10440 點
下載積分: 21243 分
在線時間: 3112(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-18
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 12:49
確認互感器的變比和儀表配套,確認穿心匝數的正確,

還要注意一個問題:用電流互感器測量,最好選擇電路滿載到測量儀表的量程的2/3。  電流互感器本身也有誤差性的,越滿載,誤差越大的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。