王風
級別: 家園?
![]() |
我們現在的變壓器是1250KVA,滿負荷是1900A,功率因數是0.98 我想把無功不到1,這時變壓器的電流會減少嗎?能少多少? |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
按規定是不允許補償?的,不補償?有以下兩個方面的考慮。 1.從0.7補到0.95,不需多少容量的電容,從0.95補到1所需的電容容量可能是前面的幾倍,經濟上 不劃算。 2.補償?時,容易發生電路諧振,在諧振時,電容支路會產生主回路幾倍以上的電流,照成電容發熱擊穿,燒斷熔斷器等故障,惡劣的會照成電網癱瘓。 |
|
---|---|---|
|