西門子S7-200 PLC的脈沖輸出方式是高電平的,而三菱MR-J3伺服的脈沖輸入方式有兩種:
集電極開路和差動驅動方式。那西門子S7-200PLC和MR-J3伺服如何連接?需要注意什么?
有哪位朋友做過此類項目和測試?謝謝!

sl0301
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 200 個
工控威望: 350 點
下載積分: 838 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2025-06-11
查看sl0301的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-04-20 20:57
用FX3U加一個定位模塊  J3選B型接口的 那是光纖連接的 也有專門的定位指令的 編程也方便的