wangfei_bcqy
級別: *
![]() |
CP1E的PID自整定功能,感覺不好用。啟動自整定后,PID輸出停止。并且需要更改溫度反饋值讓其在設定溫度范圍上下振蕩2-3次,但是 上的話2-3°可以,下低于設定溫度2-3度,其是不會動作的。需要低于設定溫度十幾度才能動作。這樣的話整定出來的數值不準確。 各位老師有什么好的建議么? |
---|---|
|
wangfei_bcqy
級別: *
![]() |
1樓您好。 實際用的時候有個問題。自整定時首先將C+9的15位置ON。然后啟動PIDAT指令。舉例:目標溫度設為45度。當加熱到達45度時,PIDAT輸出調節量輸出為0.但冷卻時溫度降到28度時,PIDAT的輸出調節量才會重新輸出。這樣就存在一個問題,當室溫較高時不能冷卻到28度時,PIDAT就不會重新輸出。這樣怎么辦? |
---|---|
|