我們用的光纖FS-V21R 光纖傳感器 設置的光纖強度值總變 經常檢測不出來 參數會變低 這個事怎么回事 有知道么
maoshuai
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 1700 點
下載積分: 1113 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2024-11-27
查看maoshuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-31 13:55
查出來了 因為led發光頭 太臟了 設置的參數就越來越低 用酒精擦擦 就就好了