小弟現在在改造一太日本的設備(被領導逼的沒辦法 ![]() 設備原來有4軸,由一個 橫河的定位模塊控制,現在拆掉了2個軸,有加了個步進, 我把原來一個軸的控制線接到新加的步進控制器, 問題是,當正轉,反轉兩個脈沖都接的時候馬達就是不動, 把一個脈沖信號掉就接一個脈沖信號的時候沒問題, 拆掉正轉脈沖信號,就接反轉脈沖信號就能反轉, 拆掉反轉脈沖信號,就接正轉脈沖信號就能正轉,兩個都接就是不轉 不給脈沖信號時,量了下電壓是4.93V,不知道是不是正常, 這組脈沖控制信號原先是用來控制東方的步進電機的, 現在新加的步進是雷賽的 哪位高手能告訴下是哪里的問題嗎? |
---|---|
|