nnlibing
級別: 探索解密
![]() |
有一臺機器,原來是用fx1n的plc,因plc壞了就把程序轉換了用fx2n的plc,接好線試機正常,用了一個晚上,第二天反映說動作錯亂了,一檢查,x7、x17、x27、37、47和y7到47都壞了,即這些輸入輸出點都沒反應了,是怎么一回事呢? 程序沒問題,重新寫入過另一臺plc就能用了。 |
---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
我有時設計有個習慣,就是同一尾數信號為同一組功能 好比說有Y0-Y7.……………………Y70-y77 如果有8組相同功能的動作,為了程序編寫方便,會將Y0、Y10、Y20.………………。Y7、Y17、Y27.…………設計為同一個功能的輸出 所以看看是不是這方面外部電氣有問題 |
|
---|---|---|
|