奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

mashuming84
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2012-12-02
查看mashuming84的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-22 13:16
   看到的PLC程序中,發現梯形圖中用到的觸點和現場接線的觸點是相反的,比如:在現場的接線中,接的是傳感器的常開觸點,而在梯形圖中用到的是常閉;接的是傳感器的常閉觸點時,梯形圖的觸點用到的是常開。請問這是什么原因呢?我在程序中用到的觸點和現場接線的觸點一致不可以嗎
pyjzz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 290 點
下載積分: 529 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-06-09
查看pyjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 22:05
內部常開、常閉和實際接線有時是不一樣的,我們要根據時使用情況而定。