       從配電柜出來  零線沒電   但到另一個動力柜的時候零線就有電了  60V左右  
     檢查過兩端沒有虛接    零線未斷線    三相電壓380V平衡   電流也差不多相等    并未發現有中性點偏移的現象   還望高手幫忙分析一下
    
chenxian
反對保守,共同提高
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2019-07-23
查看chenxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-05 19:21
肯定有一相接地了,用氖泡試電筆測一下三相,不亮或微亮的那一相是接地相,把開關一一拉掉就可以找出有故障的那一條線路