各位大蝦好,本人剛學三菱PLC,在練習編寫程序遇到一個計數問題,請指點一下,謝謝

圖片是我編寫的程序,實現的功能是需要Y1,Y2輸出時都要計數,但是現在Y2輸出時不計數,我知道是T2沒有復位導致C1在Y2輸出時不能計數,但是我不知道在什么位置復位T2,才能是程序正常,謝謝
syhfchyn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 60 個
工控威望: 190 點
下載積分: 519 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2025-05-09
查看syhfchyn的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-07-18 16:57
T2接通后一直閉合 C1就計數10次 T3在此處就沒作用了。可以用兩個計數C1 C2分別對應Y1 Y2的輸出