奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

zhfz215
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 21 個
工控威望: 211 點
下載積分: 502 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2019-10-19
查看zhfz215的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2016-01-13 09:43

本人是定位的新手,F(xiàn)X3G PLC,帶的是J3驅(qū)動器,用DDRVA做定位的過程中,想把脈沖速度改變一下,又不希望伺服停下來再啟動,有什么辦法?
伺服運動過程中,直接給脈沖速率賦值不行,我看有可變速運行指令PLSV,但是如果編這個的話,那目標坐標又在哪寫?怎么編?謝謝!