FX2N-48MR,說明書上寫的 AC電源、DC輸入

請問 DC輸入 是什么意思?
輸入端子不可以直接接 220V交流電 導通輸入信號嗎?

還是只能 有 24V的直流電 來 導通輸入信號
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 8209 點
下載積分: 5428 分
在線時間: 584(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-07-12
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-19 18:12
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了