三菱FX2N的PLC,輸入COM端接的端子排的DC0V(24V開關電源供給端子排DC24V和DC0V),有一次PLC所有輸入端的指示燈都不亮了,用萬用表量出PLC輸入端的COM與端子排DC0V之間電壓差為24V,與端子排DC24之間電壓為48V,一直弄不明白怎樣會出現這種現象??
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1861 個
工控威望: 2009 點
下載積分: 116170 分
在線時間: 2000(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-07-02
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 16:35
PLC自身提供的電源和外部DC24V區分開,別混電