我用了Q系列的PLC,然后使用了兩組QY42P(64組輸出)的輸出模組
,模組輸出起始位置第一組是Y0A0~Y0DF(共64組)這部分沒問題,

但是第二組的起始位置是Y0E0,但我只知道到Y(jié)0FF而已,這樣才32組而已
Y0FF之后的位置我不知道是多少?
因為PLC最多只能輸入F而已,下面32組有人知道位置在哪里嗎?
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1209 個
工控威望: 1854 點
下載積分: 81367 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-07-18
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-02 19:55
實在不知道的話,16進制計算器按一按就知道了