級別: 略有小成
![]() |
還是老問題: 壓力傳感器放大器有三條線: 1.電源24V,2.信號正,3.共地。 FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端: 1.VI1,2.II1,3.COM1. 我原先接法是: 1.電源24V——接PLC的24V 2.信號正——接VI1 3.共地——接COM1. 程序用 [to k0 k17 h0 k1] [to k0 k17 h2 k1] [from k0 k0 k2m100 k2] [mov k4m100 d100] 運行程序時d100的數據會在0-23之間波動, 但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。 之後我換了接法: 1.電源24V——接PLC的電源24V 2.信號正——接VI1 3.共地——接COM1和PLC的電源COM。 我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化, 但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0. 我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1. 到底是接線有問題還是程序有問題? 或者是模塊壞了? 請做過類似工程的朋友幫忙。 謝謝! |
---|---|
|
zzzer442
級別: 略有小成
![]() |
我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。 我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠? 請不吝賜教。 |
---|---|
|
zzzer442
級別: 略有小成
![]() |
能否說的明白一點?具體要怎麼接? 我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。 謝謝! |
---|---|
|
zzzer442
級別: 略有小成
![]() |
接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來? |
---|---|
|
zzzer442
級別: 略有小成
![]() |
壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號, 需要V+和I+短接嗎? |
---|---|
|