奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 394 點
下載積分: 1123 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2025-06-13
查看liang333444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-15 11:31
配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 9722 分
在線時間: 3572(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-06-28
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 13:14
·100WK100米需要95平方銅電纜線,國標線