各位老師好,有一個隧道爐,發熱管單條電阻54Ω,共18條?淳路沒有中線因該是三角接法,請問單條發熱管的功率是多大,總功率是多大。
不知道改怎樣算。麻煩各位前輩寫下公式,在此不勝感激
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2109 個
工控威望: 3032 點
下載積分: 25381 分
在線時間: 1510(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-06-29
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-29 11:28
沒有中線不代表是三角形接法 星形接法也是可以的 主要是看發熱管的工作電壓 發熱管上一般都有標明
220V的發熱管 三相電源沒有中線也是可用的星形接法的
如果是380V 的發熱管 三相電源沒有中線那就是三角形接法