奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-06 10:33
圖片:
2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8303 個
工控威望: 10437 點
下載積分: 21237 分
在線時間: 3108(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-02
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 15:41
電機電流到400A才選擇整定保護電流7A左右的熱繼。
根據你的電機實際電流選擇吧。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。