    樓主  發表于: 2018-01-15 08:57
    FX3U的PLC已經正常使用了有1年多了最近經常異常斷電,就是PLC在自動狀態使用時經常會出現像plc斷電后又上電了的狀況,但是和plc接同一路電源的觸摸屏并沒有發生斷電的情況。是否是線路的問題,檢查很久了也沒找到原因。也換過一臺新的PlC,但是狀況依舊出現。各位大神,求助。
    另外,有一套一樣的設備一直是正常運行的。
    小嘿嘿
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 243 個
    工控威望: 356 點
    下載積分: 15334 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2012-09-24
    最后登錄: 2025-01-08
    查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-01-15 20:55
    感謝大家熱心幫助,找到問題了,有一個氣缸動作的時候卡住了一個電磁閥的24V線路,24V線路破損,導致短路,PLC斷電,PLC斷電后氣缸歸位,線路又正常了。300多個點很難查,感謝大家。
    小嘿嘿
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 243 個
    工控威望: 356 點
    下載積分: 15334 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2012-09-24
    最后登錄: 2025-01-08
    查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-01-15 20:57
    以后還是要合理走線,關鍵是機構就沒有安排合理的有走線位置,唉!