奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2317 個
工控威望: 2551 點
下載積分: 11809 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-06-20
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 10679 點
下載積分: 9899 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-06-26
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-01 08:01
不應該用漏電開關,電爐功率有偏差,肯定不行