最近遇到一個問題,請各位老師給指點指點。一個加熱器,功率2.5KW,電壓110V(AC)。想把電流降下來點電壓不變有什么實用的好方法。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 18:12
從理論上上說,電壓不變,阻性負載電流也是改變不了的。但對交流電流來說,電流是一個有效值,所以遵循這個道理,可以改變導通時間,比如1秒50個周期之讓其導通25個周期,按秒來說有效電流就是原有的一半了