樓主  發(fā)表于: 2018-05-23 22:17
關于伺服回原點的一些疑問:1# 原點回歸在接線是接3個信號 (兩個極限和原點信號) 原點帶dog搜索是幾個信號 3個還是4個???
                                                    2#那種找原點準確點,一般都是負值 是否要用絕對指令走完這一步???
                                                    3#回原點兩種指令找到的是機械原點還是程序中的原點?????
                                                    4#在位置控制模式下 回原點找不到位的話 下面用絕對指令好 還是相對指令好?????

哪位大神可以給一個回原點的程序學習一下嗎  最好三菱的  ,準確的找到原點的程序  。。。。!謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(阿維59) 真誠感謝!
    wangnaizhi
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發(fā)帖數量: 1304 個
    工控威望: 2010 點
    下載積分: 2462 分
    在線時間: 1032(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2025-07-08
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    1樓  發(fā)表于: 2018-05-24 08:14
    一般有原點信號的回的都算是機械原點  回原點ZRN和DSZR 沒有說哪個準 哪個不準的 回原點的最后的方式是一個的 都用到回原點指令 但是之前的動作你可以自己設計的 或者自己設計回原點指令