樓主  發表于: 2019-08-22 07:53

如圖中的二極管為什么會導致電磁閥動作延時?不使用二極管時電磁閥動作迅速完全正常。一旦使用二極管后電磁閥有延時關短,即在正常停止情況下碰到外部限位可有10毫米至20毫米的位置過沖。
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3303 點
下載積分: 7702 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-07-15
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-22 09:22
線圈斷電瞬間產生的反向電壓是閃瞬即逝,不會有明顯的延遲。
樓主留言:
問題就有很明顯的過沖