使用西門子smart PLC,西門子提供的最多就8AI/一個模塊。
選擇項目上有3個主要模擬量+28個輔助模擬量,一個31個輸入模擬量,這樣需要4個模塊(4*8=32)
smart PLC  只能帶6個模塊,加上IO模塊   這樣一個PLC就帶不了。
詢問大家:碰到這種情況,從省錢省事上出發,有什么好的解決方法。(畢竟輔助的28模擬量在程序中只起輔助作用)
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2600 個
工控威望: 7220 點
下載積分: 9100 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-07-01
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-23 08:17
modbus通訊的 好像有32路的。    
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com