兩個5S使用MODBUS 通訊實點遠程IO報錯。兩個5SPLC,線體加起來六十米左右,頭一個PLC尾一個PLC,兩個PLC各自鏈接了八個遠程IO,兩個PLC之間走了簡單通訊,還要和一個匯川PLC通訊,一上電就會有一邊的遠程IO不受控制,問了實點的人說是MODBUS協議導致的同一個網段下,遠程IO只能鏈接到一個PLC不能鏈接兩個,后面我用了一個網段轉換器將一臺PLC和他鏈接的遠程IO轉換了一下才不會報錯,F(xiàn)在的問題是我這個項目用的匯川AM521PLC是不是也會出現這個問題,這個只要是MODBUS協議就不能避免的問題嗎?
雷神動君將留
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 108 點
下載積分: 68 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2025-06-24
查看雷神動君將留的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-17 14:07
雷神動君將留
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 108 點
下載積分: 68 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2025-06-24
查看雷神動君將留的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-02-18 17:25
后面的解決方法就是錯開網段,用網段轉換器轉
引用
引用第2樓17625606414于2025-02-17 19:27發表的  :
網段錯開試試呢