奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 793 點
下載積分: 345 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-12
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 11天前
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 277 點
下載積分: 780 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-11
查看zzzer442的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 10天前
全部都按接通算,再給個30%左右的余量。