奶涨边摸边做爰爽别停快点文,久久久噜噜噜久久久精品,国产乱子伦农村叉叉叉,铜铜铜铜铜铜铜好大好深色板

殺神一刀斬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 64 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2025-01-12
最后登錄: 2025-07-17
查看殺神一刀斬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 15天前
3相380功率120KW。想用調壓模塊控制電壓。某寶搜了半天最大的才200A,有什么辦法沒有?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55896 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-17
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 11天前
採分段控制?
例120KW分成3段,40KW、40KW、40KW。
40KW---控制直接輸出。
40KW---控制直接輸出。
40KW---PID控制輸出。
因為一般穩定後約30~50%輸出。
當然也可以分4~5段。