我們公司有個恒壓供水的設備用遠傳壓力表控制3臺變頻器,用電接點壓力表控制上極限。當達到上極限是電接點壓力表壓力下降的很快,而遠傳壓力表則下降的很少,在高壓是兩個表壓力差不多,在壓力偏低是電接點壓力表基本上是遠傳壓力表的一半,是不是遠傳壓力表壞了啊
shklby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shklby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-13 17:22
具體是哪個表壞了,和系統實際壓力(沒壓力表裝個普通壓力表分別對比)一比較不就清楚了